Подключен APC Smart-UPS кабелем 940-024с - виден в системе как /dev/cuau0 , но в web-интерфейсе для выбора только
/dev/ugen0.1
/dev/ugen0.2
/dev/ugen1.1
/dev/ugen1.2
при любых вариантах выбора драйвера.
Если руками поправить конфиг /usr/local/etc/nut/ups.conf и стартовать сервис то все работает до перезагрузки.
[APC]
driver = apcsmart
port = /dev/cuau0
desc = "APC Smart-UPS 1000VA"
Можно как то добавить правильное устройство для выбора в web интерфейсе ?
/dev/ugen0.1
/dev/ugen0.2
/dev/ugen1.1
/dev/ugen1.2
при любых вариантах выбора драйвера.
Если руками поправить конфиг /usr/local/etc/nut/ups.conf и стартовать сервис то все работает до перезагрузки.
[APC]
driver = apcsmart
port = /dev/cuau0
desc = "APC Smart-UPS 1000VA"
Можно как то добавить правильное устройство для выбора в web интерфейсе ?