UPS Serial and FreeNAS 9.10 (Corrall)

Status
Not open for further replies.

hard

Cadet
Joined
Mar 18, 2017
Messages
3
Подключен APC Smart-UPS кабелем 940-024с - виден в системе как /dev/cuau0 , но в web-интерфейсе для выбора только
/dev/ugen0.1
/dev/ugen0.2
/dev/ugen1.1
/dev/ugen1.2
при любых вариантах выбора драйвера.
Если руками поправить конфиг /usr/local/etc/nut/ups.conf и стартовать сервис то все работает до перезагрузки.
[APC]
driver = apcsmart
port = /dev/cuau0
desc = "APC Smart-UPS 1000VA"

Можно как то добавить правильное устройство для выбора в web интерфейсе ?
 

Buch

Dabbler
Joined
Feb 22, 2015
Messages
39
В веб интерфейсе сервиса ИБП установите драйвер "APC ups 1 Smart-UPS (apcsmart)".
В поле порт выберите пустую строку и впишите нужный порт.
Хотя у меня в списке и так присутствует
ups.png
 

hard

Cadet
Joined
Mar 18, 2017
Messages
3
Выбирал именно этот драйвер "APC ups 1 Smart-UPS (apcsmart)".
Но в списке только устройства которые указал в первом посте.
Судя по скрину у вас версия не Corall. Возможно в более старой и работает.
 

Attachments

  • 2017-03-24_10-53-13.png
    2017-03-24_10-53-13.png
    15.7 KB · Views: 326

Buch

Dabbler
Joined
Feb 22, 2015
Messages
39
Обновился, порт пропал
 
Status
Not open for further replies.
Top